回复:请教FM350-1计数器问题.急 急

xxyy

  • 帖子

    116
  • 精华

    2
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2004-02-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-03-15 09:53:32

0楼

您从ACT_CNTV读来的是FM350-1的脉冲计数值,要计算速度值简单点就是使用CPU的CLOCK MEMORY来计时,一秒内的计数增量即为转速;对于清零问题,一方面从软件上如果使用软件门控制计数,将门复位然后重新置位就可将装定值(缺省值为0)载入;另一方面在硬件上如果使用硬件门控制计数(控制方法如软件门),还可用L_DIRECT重载LOAD_VALUE=0实现。