谢谢楼主的分享,干扰对于工控人来说的却是件头疼的事情。记得2年前和领导在一钢厂调试水循环系统,CPU315做主站,DP通信控制软启动器启动水泵。另外一套系统是热处理(别的厂家做的),这套系统的变频器一升速,水系统的软起就停机了,PLC就亮SF,BF。最后查证,水系统的电机电缆只放三芯电缆(施工单位偷工减料)没有保护接地线。后来单独给PLC挖了个地,还是没解决问题。用户的领导一个个都来现场了,那个压力山大,什么停产,造成的损失,你们。。。。。。大家都懂得。后来,无奈之下,每个软启动器柜子加中间继电器,重放电缆,用PLC控制中间继电器,硬线启停软起,干了一个通宵哦。