发布于 2013-10-16 09:07:38
2楼
引用:江湖小虾米在2013-10-15 20:11:04的发言:
崔工,这篇帖子大体上我是统一的,而且做工程上本身主张电线电缆都不要弯曲半径过小,包括通讯电缆和光缆也是,但是弯曲半径过小,电缆铜芯由圆变扁,导致了电线电缆特新阻抗发生变化,不太好理解。。。
很好理解,就是PROFIBUS两段的终端电阻要与PROFIBUS电缆的特征阻抗Z0=(L/C后开方),如果不匹配信号就会发生反射,与原有信号进行叠加,这样接收的站点可能认为是错误报文而造成掉站。
电缆的特征阻抗与相对导体与周围材料的介电常数、导体的粗细以及导体间相对位置有关,如果电缆弯曲半径太小,相当与一根导线对折,就跟我们折一根铁丝一样,如果完全对折,那么在对折点的形状就不是圆的了,这点的特征阻抗就会发生变化,发生信号反射,影响通信。
来自西门工业子技术支持 高级专家