发布于 2013-10-29 23:58:18
9楼
那么为什么会在图3这里产生信号反射呢?可以肯定 PROFIBUS 电缆的特征阻抗发生变化了,由于弯曲半径过小,图3中得 PROFIBUS 电缆相当于对折,原先电缆的铜芯是圆的,现在可能变成扁平的了,在安装时裁剪多余的电缆就可以避免这样的问题。
---------------------------------------------------------------
发生发射的原因,似乎是因为电缆阻抗不连续/匹配引起的?;至于折弯半径问题,是不是担心电缆护套长时间不对称拉扯造成电缆护套过快老化,引起leakage current增加,从而影响信号质量呢?而漏电流超过一定范围,也会对设备产生致命损坏。