廖老师:您好最近因工作需要又翻出了您写的《PLC编程及应用--S7-200》第3版(我刚买的第4版也有下面叙述的疑惑),在读到《顺序控制梯形图的设计方法》,在我做总结的时候对比了一下,发现一个前两年在学习的时候没有注意到的问题,现向您请教一下。在单序列的顺序功能图中,例如M0.1步下面是M0.2,当M0.2活动时会让M0.2的常闭点停止M0.1输出(活动),在程序中也是一样的。可是在选择序列中,例如M0.2步下面有M0.3和M0.5这两个并行的步,当满足转换条件时M0.3和M0.5活动,M0.2要停止,可你在写的程序中让M0.2步停止活动时,只用M0.3让M0.2停止活动。我找了书中的几个并行序列的例子,都一样。我觉得应该也让M0.5参与使M0.2步停止活动,也就是把M0.3和M0.5的常闭点并联之后和M0.2输出串联。如果按照工艺分析的话我觉得应该可行,当时回想一下自己的实际工作中还没有遇见假如把M0.3和M0.5常闭并联之后,有问题的情况!不知道我这样的想法合适吗?是否是画蛇添足之举。
工作中有时间一直在学习您写的《PLC编程及应用--S7-200》 《S7-300/400PLC编程》《西门子工业通讯故障与诊断》《跟我动手学37-300/400》还有触摸屏的,和一本小的问答形式的手册,名字记不住了,还有S7-1200的等等别的几本。借此机会衷心感谢廖老师对我进入工控行业这4年多来的帮助。