回复:我的一次现场服务经历

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9112
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-07-29 14:17:16

1楼

感同深受,记得我第一次排除profibus dp通讯时,也是地下、地上、楼上地查找,耗时3天,最后通讯还是断断续续的那种沮丧。最后没有办法地将每一个PLC下载看组态后发现有几个通讯频率设置不在同一频段造成,修改后下载cpu运行至今。这个系统有西门子400/300/200和第3方设备组成。