回复:没有咱工程师解决不了的事儿:打断干扰

明天会更好2014

  • 帖子

    20
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2012-12-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-04-15 22:35:19

4楼

引用:北雪雪纷飞在2013-04-12 20:02:16的发言:
遇到过440变频器带4个电机,当时一个厂方电机线没有用屏蔽电缆,他们调试,,我们也调试,,当时还是刚接触西门子DP,不懂啊。他们调试一会就停了,,慢慢悠悠的调试了十几天,,我们可苦了,本来好好的DP通信,不知什么时候就掉站了,过一会就好,他们搞了那么长时间,我自己成天拿着本本来回的做DP头,换DP线模板,单独走,也不好,,后来发现一个进操作室的地方跟他的线在一块,不到半米啊,,晕啊 ,,避开就好啦,,,这次记忆很深刻,当时耗费了好几万块钱的东西。。。。。
遇到类似的问题,细心考虑,慢慢排除,切勿盲目!
学无止境,在交流中学习,在学习中进步!