增加DP子站可以减少70%到主电柜接线,走DP通信很好的方案。
DC24V电源采取多路开关输入到各个回路,方便日后维护。
端子全部采用魏德米勒的导轨安装弹簧压接端子,并且在端子下端安装一个固定电缆的支撑铁架,螺钉与弹簧端子看个人喜好,我比较喜欢螺钉的,但跟黄工学习一招,加装一个固定电缆支撑的铁架就可靠啦。
电机回路采用施耐德的GV-ME电机断路器控制,按钮全部采用施耐德的铁头按钮,我也是采用施耐德的,非常耐用。
液压站压力控制摒弃电接点压力表而是使用输出4-20MA电信号的压力变送器,压力信号输入PLC后控制油泵的运行,我实际中液压站现在使用的压力继电器比较多,带4-20mA信号输出和二路高低报警继电器,棒型安装和维护也很方便。
最后祝黄工2014年工作顺利,给你献朵花吧。
我的gmail的邮箱近期总收不到邮件,现更改为:hbttkj@163.com