我用PID向导做的一个PID控制,现在有些迷惑,
模拟量输入是压力传感器,系统的执行机构是个比例溢流阀,现在我想让执行机构停止后,PID的输出值快速的归零,(如果不归零就会出现下次启动执行机构时,PID的输出值会直接作用到机构上,比例阀不是从零位启动,)这样启动就不是想要的从零点起了。
拿现场例子来说:比如,我现在参数是VD100是目标值,AIW0是传感器输入,AQW0是控制比例阀的输出, ,我现在设定一个数PID稳定后AQW0是11000(相对于32000)而言,OK了后,我关闭比例阀,AQW0会迅速降到5000左右,然后很缓慢的再往下降,下次运动时这个AQW0还没归0,再启动比例阀,阀位当然不是零位了,想请教下,有没有方法让PID的AQW0快速归0,或者手动清零也行啊,怎么能实现?
请老师指点下,万分感谢