回47楼,乐工:
1、电子设备,如电脑、复印机、节能灯、家用电器,都是不折不扣的谐波源,但是些设备都怕谐波;
2、设备之间的谐波影响是通过电压(谐波电压)。谐波电压,是设备产生的谐波电流在网侧阻抗上的压降,就减小谐波电压而言,希望网侧阻抗越小越好。加入串抗,反而增大了网侧阻抗,在串抗内侧的两个设备,相互的谐波影响更严重。
3、连续频谱的例子:一家山区的钢厂(炼废钢的),有6台中频炉,都是大谐波源。当6个炉全部运行时,在为其供电的35kV/10kV降压变电所内,10kV母线上的谐波电压,奇次、偶次、非整数次(间谐波)都有,非特征的8、9、10次谐波比较大,有时超过特征的5、7次谐波,应该不大的4、6次谐,也比较大,实际上是4.x、6.x的间谐波。
4、谐振点的例子:说前几天发生的事。也是一家钢厂,买我们的10kV电容器和串联电抗器,电容器容量是3000kvar,电抗率是6%。已知钢厂有谐波,特征谐波是5、7、11、13等,电抗率选6%,电容和电抗的谐振点在4次谐波附近,而4次谐波一般是比较小的,谐振(放大)也大不到哪。但是钢厂的技术员擅自将电容器容量减至2000kvar,这样实际的电抗率降为4%,这时的电容电抗谐振点移至5次谐波上了,因此投运后电容器迅速损坏。

精华帖版主置评:非常好的例子。谢谢分享。