展开查看
以下是引用海豚湾在2014-10-09 15:02:29的发言 >9楼:可从以下几方面综合考虑:
1、电路的等电位联结,必须使用相同的逻辑地。
2、距离远时,可以考虑使用4--20mA作为信号传递。
3、程序中可以多采集几次加权平均。
4、避免信号采集点在系统扰动比较大的部分。如果确实无法避免,可在系统中加缓冲罐(比如压力信号)。
5、系统布线时,避免强弱电平行走线。无法避免时采取强弱电隔离措施,避免电磁干扰(可使用金属线槽)。
以上分析如有出入和不完整,希望各位大侠指正
我想问下大侠,第三条程序中多采集几次加权平均值怎么做?能详细给我讲讲吗?或者有参考资料也行,谢谢