发布于 2014-10-14 10:33:12
3楼
看你的数据,应该是使用1AC的变频器。
产生漏电(泄漏电流)是在变频器出线和电机外壳。其原因是该泄漏电流没有正确的返回变频器。
正确的做法是电机电缆采用四芯屏蔽电缆,且内芯线的地线和屏蔽层可靠连接电机外壳和变频器的PE端。然后变频器另一个PE端可靠地连接到供电的PE。你说的“麻电”感觉就会消失。如果电机漏电,变频器(如果是西门子的变频器)会先于前端空开"跳闸"。不用担心。
其他的1AC 220V单独接供电回路,该回路可用漏电开关。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?