回复:变频器接地后,漏电开关跳闸

天成大器

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2014-10-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-10-14 10:36:54

4楼

展开查看
以下是引用yming在2014-10-14 10:33:12的发言 >3楼:看你的数据,应该是使用1AC的变频器。

产生漏电(泄漏电流)是在变频器出线和电机外壳。其原因是该泄漏电流没有正确的返回变频器。
正确的做法是电机电缆采用四芯屏蔽电缆,且内芯线的地线和屏蔽层可靠连接电机外壳和变频器的PE端。然后变频器另一个PE端可靠地连接到供电的PE。
其他的1AC 220V单独接供电回路,该回路可用漏电开关。
你的意思是用带屏蔽电机线?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6823条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。