回复:变频器接地后,漏电开关跳闸

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23711
  • 精华

    915
  • 被关注

    1288

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-10-14 10:43:37

5楼

屏蔽电缆仅是一方面。重要的是电机外壳有确定的回路连接到它的变频器出线侧的PE。变频器内有电容连接到直流母线中点。
(有时,也使用不带屏蔽的4芯橡胶电缆)
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6826条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。