以下是引用海豚湾在2014-10-09 13:53:02的发言 >32楼:10kV母线上的短路容量为13.5MVA。请问是最小短路容量还是最大短路容量?另外,国家电网还需提出10KV母线上预接负荷是多少,电机启动倍数可以Kst按常规6.8取值即可。知道上述几个参数后可以根据《工业与民用配电设计手册》(第三版)P270中相关公式算出母线电压降。然后再按电机不频繁启动时需要的电压,也就是85%比对。如果大于该值,可以直接启动。
以下是引用电气小书童在2014-09-19 09:10:17的发言 >:工作中遇到如下问题...
这个供电局没有明确到底是最大短路容量还是最小短路容量。这个有什么区别吗?如果按最小的算是什么情况,如果按最大的算是什么情况?请赐教,不胜感激。