楼主的资料估计比较老了,现在的变频器技术矢量控制和直接转矩控制,都可以做到交流调速像直流调速那样,转矩可控,特别是零速下的电流截止特性(挖土机特性),在交流调速中的转速闭环矢量控制下,可以实现。现在的交流调速系统,也像直流调速那用,有“双闭环”结构。

因此,5-10Hz范围内保持电机额定转矩的连续输出能力,变频器的SLVC控制方式就可以做到。前提条件是,把电机的强迫冷却风设置到位就可以了。