回复:S7-400累积流量误差大

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17205
  • 精华

    64
  • 被关注

    896

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-10-16 08:26:41

7楼

周期越短,采集的数越准确,但是数值越小。西门子累加器有效数字是6位,如果相加的两个数相差超过10^7,则相加的时候指数对其后,小的数就被认为是0了。就不会累加,相差越接近10^7,累加的误差越大。所以一般都是用进制形式来累计,即累计值大于设定值,比如10^5,则把当前累计值累加到另一个变量中,然后当前累计值清零重新累计。最后的累计值就是两个累计值的和。