6楼

去现场调试过4台450KW的G130,负载是鼓风机,控制方式采用SLVC。变频器到电机距离120m左右。4台变频器型号一样,电机型号一样。第一台电机光轴做完静态和动态优化后,带负载运行正常。就直接将第一台的参数通过STARTER下载到第二台变频器,第二台电机也是光轴,下载完成后启动变频,运行到20Hz左右时,电机噪音大,停机后执行静态优化和动态优化后,电机声音正常。
感觉对于SLVC,同一型号电机稍微的性能差异以及电缆电阻稍微的差异都对SLVC的控制产生影响。