回复:440变频器IGBT鼓包

旎戈

  • 帖子

    345
  • 精华

    4
  • 被关注

    24

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-02-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-10-16 09:15:44

18楼

展开查看
以下是引用andier在2014-10-08 17:03:53的发言 >17楼:7月份的时候一台G120变频器IGBT全炸了,导致板子烧损,变频器报废了,在仔细检查了电源、线路、接触器、电机、负载后一切正常,就大胆新上了一台,新的变频器运行2个多月了一切正常,至今没找到原因,很是郁闷!
现今把200KW440变频器过载保护参数进行调整,P0640=100,脱扣跳闸,风机延时P0295=120,监控变频器IGBT温度50度左右,变频器停机时立即降到环境温度,变频器运行已有两月,没发现异常!
变频器炸机:1.变频器电流大;2.温度高;
个人认为只要控制这两因素,可避免炸机现象。
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海

精华帖版主置评:好。有一定的参考价值。谢谢经验分享。