回复:电子式热继电器缺相保护原理

Y_L_J

  • 帖子

    15
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2013-02-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-10-16 09:36:29

2楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2014-10-15 22:18:53的发言 >1楼:如果没有看见电流检测,或是穿心过,一般都是检测电压信号的,检测电压信号不是很准确,存在运行过程中缺相,因为电机线返回电压回路会导致继电器不能检测出缺相。
奇侠同志,你所说的有点道理,不过如果热继电器整定电流20A,电机缺一相后运行电流仍然只有15A(轻载情况),热继电器能实现缺相保护吗?我知道热磁式热继电器是起不到保护的。