十一大家都放假了,出去玩的,出去旅游的,自己却放不了假,要加班。
邻近取暖期,有一个新建锅炉房,需整体调试变频控制柜,自己放不了假,加班也没有工资,自己心情好不愉快。
没办法,也得干,锅炉所有辅机都要调试还要和上位机通讯。
开始调试引风机本柜,启动,停止,给定频率,反馈频率,反馈电流正常,调试鼓风机本柜,启动,停止,给定频率,反馈频率,反馈电流正常,调试循环泵本柜,启动,停止,给定频率,反馈频率,反馈电流正常,炉排和分层给煤也正常。
调试除渣机出现问题,水平除渣机运转正常,斜除渣机启动不了,报故障,ABB变频器,报035,故障原因,输入电缆和电机电缆接线错误,查变频器接线,没错误,查看变频器参数设置,都正确,斜除渣机运行不了,用户还着急,要运行斜除渣机,主要是看看斜除渣机刮板运行正不正常,没办法 ,回公司,从变频柜卸下 一台别的品牌变频器,回到现场,又安装上, 只是临时用,斜除渣机运行正常,马上联系ABB公司,他们要序列号,我马上把序列号给他们,答应马上从北京发一台新机器。
开始调试变频柜和上微机,校准给定频率,反馈频率,反馈电流,起停控制,报警信号,运行信号,一台一台调试,终于都调好了,整整忙了一天,虽然没有工姿,但用户满意,自己还是很高兴。