16楼

展开查看
以下是引用风锥在2014-10-16 12:55:05的发言 >15楼:记得以前我方设备和别的厂家设备有4-20ma的接口信号,应该就是由于等电位的问题,把我的PLC模拟量输出模块给烧坏了,后来加了信号隔离模块,以后就没出现问题。
不是等电位的问题,而是设计或接线的问题,系统本身就存在问题了
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download