以下是引用HUANGZE75在2014-10-16 11:41:18的发言 >3楼:如果是双金属片的热继电器是不能起到作用的,电子式如果能检查电流就可以起到保护作用的。
有用过其他品牌的电子式热继电器,整定电流23A,电机实际缺一相后运行电流只有13A左右,缺相后运行了二十几秒都没有脱扣保护。没有用过西门子电子式,所以才有题中的疑问。
后来查询了一些资料,说是即使缺一相运行,电流也要大于等于热继电器整定电流才能起到缺相保护作用。不知道这有没有相关标准规定,还是各个品牌自定。
根据实际应用,我想如果有一种只要是缺相运行(缺的那相的电流为0),不管另外两相电流大小(有电流就行),都能保护,这才是最合适的。