回复:300CPU的MP地址

imsea

  • 帖子

    1422
  • 精华

    1
  • 被关注

    57

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-12-06

白金 白金 如何晋级?

发布于 2014-10-16 22:49:11

2楼

1:我这个300的MPI地址默认是2,可以修改吗,我今天改为3,下载不进去,怎么回事呢?
--------------------你想改成3,可以,但是当前PLC的MPI地址还是2,你可以把硬件组态的改成3,但是下载地址还是2才行
2:DP总线只能走环型网络吗?
------------不是环形的,一条总线把设备都串起来
中间的节点在使用总线连接器时是不是必须在总线连接器的进口箭头处进,出口箭头处出?
------------中间的设备的总线连接器都是一进一出的,注意终端电阻要打到off
还有DP的地址可以从1开始设置吗?
--------------可以从一开始设置,但是一般默认PLC是2,后面依次增加