发布于 2014-10-16 22:54:51
2楼
1,2个HMI明明显示是通过MPI 和CPU连接上的,可在CPU的配置中,为什么只有profibus,却没有MPI的选项和设置?
-----------需要在net pro中看网络设置就能看到了
2,如果HMI 的HMI IE:192.168.0.1,我是否可以把电脑的IP设成:192.168.0.X, 然后通过ethernet和它连起来?
-----------这样可以连接,可以ping通的
3,如果我想把电脑和CPU连起来,是不是只能通过DP?可以通过ethernet连接到HMI后,通过它中转,然后连到CPU?
----------315-2DP,只能DP通讯,或者MPI也可以,触摸屏好像没有穿透路由功能
认真学习,努力工作