回复:加热器电线温度过高

sqakai

  • 帖子

    60
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-01-30

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2014-10-17 09:00:04

10楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2014-10-15 22:21:45的发言 >9楼:加热器的工作电流是正常的,不存在过载,烧接头原因就是此处的接触电阻大了导致的。
以下是引用sqakai在2014-10-15 11:33:58的发言 >8楼:我已经测量过了,用...

引用8楼详细内容:

我已经测量过了,用钳形表卡的单根线,电流为48.3A,怎么会是过载呢?不知道您说的过载是什么意思,可以具体解释一下否?

以下是引用提侠在2014-10-14 09:56:17的发言 >5楼:你选的元件和线径都...

引用5楼详细内容:

你选的元件和线径都比较合理,测一下电流,是过载引起的。

那线发热,最高都73°了,这个电线发热问题是怎么回事,正常吗?
NO THINKING , NO GETTING .