发布于 2014-10-17 11:12:14
3楼
反对!
“死区”是为减少CPU处理而设定的“例外报告”门限,如果采样周期内有大于死区的变化,的数据才会被处理,如果小于死区,则CPU按正常采样周期。死区是对应于正常周期而言的“例外”,以满足快速信号变化的需要。
采样次数和死区关系不大,是本次输出前求很多次的平均,其中包含了“例外”采样次数,由于这些采样都是uS级的PLC内部处理,所以编程人员只关心到结果就可以了。
其实即便是255次平均也不足以消除很多类型的干扰,因为255相对于整个“时域”不是平均的,即大量的时间用于处理用户逻辑,将255次集中到了几个不均匀的时间缝隙中,所以这种滤波功能有限。
过程控制疑难问题技术支持;DCS、PLC控制方案;
群号:110283225