回复:系统块里的滤波功能,求指点

glenxu

  • 帖子

    149
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2005-11-29

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2014-10-17 11:12:14

3楼

反对!
“死区”是为减少CPU处理而设定的“例外报告”门限,如果采样周期内有大于死区的变化,的数据才会被处理,如果小于死区,则CPU按正常采样周期。死区是对应于正常周期而言的“例外”,以满足快速信号变化的需要。
采样次数和死区关系不大,是本次输出前求很多次的平均,其中包含了“例外”采样次数,由于这些采样都是uS级的PLC内部处理,所以编程人员只关心到结果就可以了。
其实即便是255次平均也不足以消除很多类型的干扰,因为255相对于整个“时域”不是平均的,即大量的时间用于处理用户逻辑,将255次集中到了几个不均匀的时间缝隙中,所以这种滤波功能有限。