以下是引用Zane在2014-10-16 18:05:04的发言 >2楼:实际上是有限制的,取决于CPU的性能,CPU313C这样的CPU能做16个FB41,8个FB58就很不错了。
老大,我现在是在做方案,我还没有用过300系列的PID功能,刚刚看了下FB41和FB58的帮助文件,我是用于料斗放料的流量控制(放料过程流量稳定恒速),FB58是温度控制模块,那我用FB41控制10路流量应该可以吧? 如果不行用CPU 315-2DP行不?
有PID方面好的资料推荐吗?