回复:S7-200 PID正反输出在PID 回路表设哪个地址

glenxu

  • 帖子

    149
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2005-11-29

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2014-10-19 21:54:20

4楼

PID中P在西门子中为GAIN,即控制增益,它可ID是乘积关系,
所以只要改编增益的正负,就可以改变调节方向。
积分和微分当然是时间单位,不能为负。
过程控制疑难问题技术支持;DCS、PLC控制方案; 群号:110283225