回复:请教:ALM系列的四象限运行的电源模块,向电网反馈能量有功为主还是无能为主?

老兵veteran

  • 帖子

    9989
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-10-19 22:12:05

9楼

展开查看
以下是引用yming在2014-10-19 12:38:05的发言 >5楼:就是不好加电容补偿。
生产线100kW/条,不是24小时连续运转。吃饭休息的时候励磁也给着,风机也给着。电容自动补偿问过,也挺麻烦的。配电高压侧有无功和有功表;观察过。可是那些表是供电部门所有,不能动。
这个可以加APF或低压SVG。APF以滤波为主,补无功为辅;SVG反之。这两种装置是连续适时调节,功率因素+/-连续可调。
另外,就是低压的LC也可补无功,通过固态继电器对LC进行投切,我看过一些现场,效果也不错。
以上两种设备都可以适应间隙工作制,不怕工人去吃饭。呵呵
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心