假设 PID指令的输出为VW0,临时变量VW2,实际输出为AQW0,M0.0为1时为正作用,为0时为反作用。
LD M0.0
MOVW VW0, AQW0

LDN M0.0
MOVW +32000, VW2
-I VW0, VW2
MOVW VW2, AQW0

这样就能在触摸屏上简单的设置该PID的正反作用。
这种方法,我曾经在工程上使用过,现在还没出现什么问题。
想法很简单,有不妥处,还请大侠们指正。