回复:请教:CPU313-2DP的PID回路数量有限制吗?

划痕

  • 帖子

    2009
  • 精华

    23
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-08-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-10-20 10:02:47

10楼

展开查看
以下是引用Zane在2014-10-19 21:56:46的发言 >9楼:楼主的应用就可以说明问题啊,需要较快哦响应
以下是引用划痕在2014-10-19 12:19:33的发言 >8楼:在过程自动化PA系...

引用8楼详细内容:

在过程自动化PA系统中,应该是绝大多数场合都适用的。(只要能接受PID运算周期为500ms的就是可以的。)
可能在一些运动控制或其它要求快速的响应场合,才会显得不适用 ^_^
恳请版主举例说明。

以下是引用Zane在2014-10-18 22:14:23的发言 >6楼:这是看应用的,不是...

引用6楼详细内容:

这是看应用的,不是所有的PID都可以这么做的

以下是引用划痕在2014-10-17 10:05:20的发言 >3楼:首先任何一款CP...

引用3楼详细内容:

首先任何一款CPU对程序的容量都是有限制的,而所谓的建议PID回路不要超过某个数值,其实也只是通常情况下的一个经验值。但是可以通过合理的规划,实现比较多的PID回路
例如在OB35(100ms循环中断)中,每10个PID一组,分5组,相当于每500ms执行一次PID运算 (而对于单个扫描周期仅执行了一组PID),这样一来就可以使用50路PID运算咯。

高质量的流量控制,确实是需要较快的响应速度和控制精度的。而对于高质量的流量控制,要求的是控制回路的高质量,除了考虑控制器本身的能力外,更需要选择高可靠高精度的流量变送器、执行器(如阀门),比如考虑变送器和执行器的快速响应、低回差能力和高精度等。
而对于普通的流量控制,PID的运算周期为500ms也是可以接受的。
No discussion, no outcome.
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54622条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。