以下是引用yming在2014-10-16 09:56:14的发言 >19楼:奖励一颗小星星。看来还是容量选小了。海拔1000米要降容使用。
风机一定要多吹会儿。变频器、风机一停,电路板、IGBT的热量不可能马上散去。
可是运行时,遇到突然断电咋整呀?
容量选型没什么问题,200kw变频器拖动160KW电机。把变频器过载保护重新修改了一下,把P0295=120,最近两个月观察发现,IGBT工作温度维持在50摄氏度左右,运行电流保持在电机额定电流以下,没有发现IGBT鼓包情况没劣化。只要把变频器电流和温度控制住了,IGBT就不会鼓包,甚至炸机了!