回复:修改子程序后,子程序调用有没有什么办法直接更新?

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    308

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-10-20 14:33:50

2楼

展开查看
以下是引用netnec在2014-10-18 16:06:39的发言 >楼主:修改子程序后,子程序调用有没有什么办法直接更新?1200就可以直接更新
现在只能删掉,然后重新调用,所有的参数都得重新输入
如果调用次数很多的话,修改起来也是相当费劲的,也就失去了子程序可以带参数调用的优点
哪位能指点一下,可以直接更新子程序调用。
多谢!
300/400/1200可以,200SMART只有删掉重新调用。