回复:802DSL中,如何通过 PLC来中断一行正在执行的程序,而执行下一行

无非

  • 帖子

    241
  • 精华

    0
  • 被关注

    17

论坛等级:侠客

注册时间:2006-03-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-10-21 16:09:40

8楼

感谢关心的朋友们:问题解决方案:
1,置位一个进给暂停
2,置位一个删除余程,(要用通道的删除余程,而不能用轴的删除余程)
3,复位进给暂停再来一个循环启动。
这样可以不会产生报警。光一个删除余程的话,会引起报警。