发布于 2014-10-21 17:27:50
13楼
哦,我才明白你要干的事情,对装置而言,你只关心整流电压,其他的指标其实对你并不关键。
你说的事不是6RA70的特长啊。
不过,我想,我们可以变通一下。因为你的系统其实只需要电压环,那就试着这样处理:1、把电流环去掉I,改成纯比例的。2、不用EMF做反馈,P083选择外部源做反馈。外部源直接想办法引入整流电压的规格化值。
这样处理后,再试着录波形调一下速环的PI,我估计难度不大。
这事虽然不是装置的特长,但应该也是小菜。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心