展开查看
以下是引用kdrjl在2014-10-21 17:18:17的发言 >15楼:另外穿墙是啥意思呢?不能挂在柜子里了?穿过孔的螺丝?没弄明白。
穿墙式安装:就是把散热器、风机部分放到安装板的后面;甚至是电柜背面的外部。而柜内几乎不需要通风散热。这样就可以柜内完全密封,防护等级就可以做的很高。
PM240-2允许多台无间隙并列安装,也可以穿墙安装。穿墙安装时,最好后面设计做成总通风道,和自带风机一起工作。柜内一般不需散热,密封保持干净。
尤其我想向上安装(仰面朝天地,就像放在桌上。),这种形式就可以安装独立的通风道,所有PM模块的散热部分都“插”在通风道中。
我喜欢这种安装,V20就有两层安装位置,可惜不能完全隔离密封。