回复:关于用6RA70作直流电源的用法

cooking110

  • 帖子

    334
  • 精华

    18
  • 被关注

    36

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-01-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-10-21 20:09:19

16楼

展开查看
以下是引用老兵在2014-10-21 17:27:50的发言 >13楼:哦,我才明白你要干的事情,对装置而言,你只关心整流电压,其他的指标其实对你并不关键。
你说的事不是6RA70的特长啊。
不过,我想,我们可以变通一下。因为你的系统其实只需要电压环,那就试着这样处理:1、把电流环去掉I,改成纯比例的。2、不用EMF做反馈,P083选择外部源做反馈。外部源直接想办法引入整流电压的规格化值。
这样处理后,再试着录波形调一下速环的PI,我估计难度不大。
这事虽然不是装置的特长,但应该也是小菜。
嗯,的确是这样,作为电压源,我现在只关心电压的稳定程度,对于电枢电流,只要不超过装置额定,其实关系不大,就像我们的家用电网,只要维持通常的AC380v稳定即可,对于电流,是随负载变化的。

您说的两种处理方法:
1、把电流环去掉I,改成纯比例的。——内环纯比例,就是让电流用更快的速度来响应外环电压的变化?麻烦老兵再作个解释,3ks。。

2、不用EMF做反馈,P083选择外部源做反馈。外部源直接想办法引入整流电压的规格化值。这样处理后,再试着录波形调一下速环的PI,我估计难度不大。——不用emf闭环,那么就要用到电压变送器之类的,然后再送到70的模拟量端口上进行规格化,说实话,这个改动有点大,现场目前并不具备这个条件,而且也要考虑电压变送器本身的波动和线性度问题。

此外,P值不能太大——我目前调试使用的P225=2.53,p226=0.266,p155=0.25,p156=0.2,这是我手动调试获得的,并非优化之类的结果。