我学的是机电一体化专业 ,毕业后第一天到单位报道,厂长说单位学机电方面的大中专毕业生少,你干仪表吧,我嘞个去,四年学白上了,仪表没学过呀,硬着头皮答应了,到了现场的第一个任务是调试一套焦化厂的液压排焦系统,PLC控制变频器,我的头又大了,这也不是领导说的仪表呀,那时对工控就是一片空白。
好在当时有变频器的说明书,研究了好几天呀,PLC的程序是人家编好的,我们主要是调试主令控制器的各触点位置,好不容易调的差不多了,也试着转了几次,效果还不错,正为自己的成果激动呢,可天有不测风云,这时有现场人员发现电机的声音不对,有啸叫声。
刚参加工作的我对这些设备真是不懂啊,当时就慌了,都不知从哪下手,晚上目光呆滞地看着仅有的一份变频器说明书,突然发现有载波频率这一参数,可到底是往大调呢,还是往小调呢,心中也没底,好在当时厂子生产不着急,有的是时间去试验,终于把载波频率从默认的7调到5时电机没有那个声音了。
从些下定决心要学工控,这么多年过去了,回想起来,那时胆也够大的,要是调试不成功可能工作就没了。