以下是引用一天到晚游泳的猪在2014-10-22 08:24:59的发言 >1楼:跟软件没关系,应该是外部干扰导致的
信号电缆是否与动力电缆混杂?附近是否有大功率电机、变频器等等
建议检查信号屏蔽接地、模拟量信号加装优质的信号隔离器,检查或者更换柜内的dc24v稳压电源
另外,建议检查et200与cpu之间的通讯是否发生过故障(查看cpu报文),