展开查看
以下是引用jeye在2014-10-22 08:43:24的发言 >136楼:大截面应用的时候如何理解,和电机线直径相等?小一两号可以吗
以下是引用kdrjl在2014-02-22 19:31:06的发言 >:电机的PE与变频器...
在这里,PE电缆不要和载流量联系,PE 一般与电缆线同线径即可,当然,最小截面10方以上为好。噪声有肌肤效应特性,所以要大面积连接等电位。大面积可以是电缆,也可以是金属桥架的导电外壳、机柜金属外壳、金属台架、金属编织网屏蔽层、地基等等,
建议多看看西门子推荐的EMC准则信息,自己体会和理解其原则,燃耗根据现场条件,去灵活的把握和处理接地与等电位的工作。