①我也怀疑是电线的质量问题(不知道该怎么检测)。。。。。。。。。回答13楼;
②如果是连接处温度过高,那么热量也应该会通过电线传递到其他部分,毕竟柜内的主线不长。。。。。。。。。回答12楼;
③柜内的接触器不是频繁动作。。。。。。。。。。回答11楼;
④我测量过加热器的端电压为AC380V,空开上口电压为AC398V,那么整条线上百米压降为AC18V,仅仅柜内不超过1.5m,压降为0.1多(用万用表测量的不知测量准确不),发热量会有这么高?。。。。。。。。。个人疑问。