回复:深水井上水问题

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

白金 白金 如何晋级?

发布于 2014-10-22 17:14:34

14楼

对于深水井潜水泵,变频器至电机之间的电缆一般较长。杨水管长度一般有100米左右(60~120米),具体是多少米主要取决与动水位。再加上井口至变频器之间的距离,电机电缆将会更长。使得电缆对地的分布电容较大。
建议:
1)在变频器输出端加输出电抗器;
2)电缆载流量取小一些;并采用国标电缆;
3)主管道至变频器的采样压力信号线采用屏蔽线,屏蔽层可靠接地;
4)控制系统设置手动工频回路。新泵或维修保养过的泵一般所需的启动力矩较大(可能会大于额定电流时的转矩)。用变频启动不起来时,可手动工频运行一段时间,适当磨合后再用变频驱动。
5)多级潜水泵应按恒转矩设置变频器相关参数(如:负载类型)。一般采用直线V/F控制时,转矩提升参数适当设高些。如:某品牌变频器的转矩提升出厂值是2%,可提高到7%,启动初期的电机电流接近额定电流(几Hz时),一般新泵或维修保养过的泵也可以正常启动。

热水深井的热水潜水泵:水温升高后启动会更困难一些!