以下是引用老兵在2014-10-22 14:17:56的发言 >33楼:Y侠,我注意到在你的这个方案中,CUA31用的是同一个DC24V电源。而在6SE70/MM4系列中,除非是共直流母线,否则是不允许变频器共用DC24V直流电源的。不知G120/S120是不是就不必遵守这个规则?
以下是引用yming在2014-10-22 09:59:45的发言 >30楼:伊默:我给你看个方...

引用30楼详细内容:

伊默:我给你看个方案,是不是更省成本?



我还要用的是2.2kW的,原来的尺寸是FSB,现在的是FSA。PM240-2的 FSA做到了3kW。

这个和MM4x0使用DP模板一样,DP模块和PLC使用同一个DC24V就可以。
现在的多台CU240E-2也是这么用的。所有CU和PLC一起上电;PM模块单独上电。否则PLC怎么通讯呀?
这个DC24V不是功率模块提供的,即便功率模块断电,CU仍然在工作。CU会报告PLC 功率模块掉电了。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:说得好。很经典。变频器如果有上位通讯,要给CU提前供电。