0楼

这个问题是由于参考点开关信号正好与电气栅格点相近重合(就是说在参考点开关信号下降延与下一个零肪冲之间的距离太小了),可以通过参数调整电气栅格点的位置,也可以将参考点开关稍稍移动一点位置就可以解决了。
我倒是遇到一回问题,参考点在每次回参后都向同一方向偏移20uM,而且累积,不可思议!