回复:深水井上水问题

一介书生

  • 帖子

    626
  • 精华

    24
  • 被关注

    45

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-09-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-10-22 21:19:05

18楼

展开查看
以下是引用yming在2014-10-22 17:57:22的发言 >16楼:甫哥:水锤的问题怎么处理?这个力量相当大了。截止阀下面是真空的。
像我这个年龄,在北京同一地点,自备井就经历了从使用离心泵(地下水位2米);到潜水泵;到深井潜水泵的过程。
我认为水锤的问题主要是要搞清楚水泵电机的最低运行频率(变频驱动的深水井电机)如果电机转速低 水泵上推力克服不了扬程距离管道内水的自身重力 长时间运行反到对电机有害 特别是 电机前后轴支撑都是石墨垫的 不同于一般电机前轴用滚动轴承,本身垂直方式容易下沉,如果转速过低,电机尾部的石墨支撑垫最容易坏
至于Y斑在意的 在水泵停的时候 所造成的水锤 有加装截止阀的
如果连接的是密封的容器(如压力罐,软水处理)有可能因水锤造成管道真空 进而抽空容器
我单位就是 水管直接通道软水罐,在水泵停的时候 罐内的化学剂 被反抽到井内 后来在井口管道上加的单向止回阀