以下是引用老兵在2014-10-22 17:59:19的发言 >37楼
quote:以下是引用17362在2014-10-22 17:19:46的发言:
这个和MM4x0使用DP模板一样,DP模块和PLC使用同一个DC24V就可以。
现在的多台CU240E-2也是这么用的。所有CU和PLC一起上电;PM模块单独上电。否则PLC怎么通讯呀?
这个DC24V不是功率模块提供的,即便功率模块断电,CU仍然在工作。CU会报告PLC 功率模块掉电了。

我明白你的想法及方案。
但是我记得MM4及6ES7的手册中曾明确提出对于24V供电问题需要单对单,除非共直流母线,否则会引起EMC问题。所以,我用那两类变频器时,都是每个变频器配个单独的小明纬电源。
Y侠系统的供电方案是可行的,做好等电势即可(即所有的驱动共用一个等电势体),用一个直流电源(电源的负极亦接地)给所有的CU供电没有问题。

从MM系列,6SE70系列,到现在G系列,S系列都可以这么用
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download

精华帖版主置评:谢谢Z侠给予确认。

评论