回复:【补丁】WinCC OA 3.11 SP1 P48

北方明珠

  • 帖子

    93
  • 精华

    27
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-05-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-10-23 11:01:16

2楼

安装该补丁需要注意以下问题:
1、请仔细阅读其中的Readme文件,尤其是“General installation notes”和“Additional installation steps”。
2、如果您使用了Oracle RDB,需要运行 WinCC_OA_Home\data\RDBSetup\ora\win_upgrade 8.9进行升级;如果您需要使用Readme文件中提到的"index organized tables"功能,在运行win_upgrade 8.9之前,需要在RDB_config.sql文件中添加define IOT_enabled = 'yes',并在RDB_config.sql文件中,设置upgrade_sizeparams_override=’yes’ 以使RDB_config.sql文件中修改的内容生效。
3、该补丁还解决了使用ODBC方式访问 Oracle 数据库读写中文的问题。