发布于 2014-10-23 11:32:45
21楼
回20楼:
1)使用了变频器的“休眠”功能。正常现象,只是“启动压力”设置的偏低了。
2)没有使用“休眠”功能:比例、积分设置不正确,系统对压力的变化的追踪速度太快。即:系统产生了震荡。可适当加大积分时间、减小比例。具体实验确定。
3)发现变频到38HZ以上止回阀才能打开水送进压力罐:这个频率点与泵的扬程、水位(当时的实际水位)、气压罐内的压力等有关。趋势:泵扬程越高此频率越低、水位越深(水面与地面垂直距离越大)此频率越高、气压罐内的压力越高此频率越高、启动时升速越快此频率点会高些;
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才