现象:现场调试用starter软件监控,发现编码器始终没哟数值。
分析:
①柜内线路错误。所以先检查柜内的接线,结果检查正确无误;
②选择编码器电压参数不正确。结果SMC30模块工作指示正常,测量电压正常;
③柜内到现场的连接线问题。相对比较麻烦,但是也得解决,和现场打对讲机,两两连接,我在柜子这端量通断,结果是都不通,后又让现场将6根线全部连接起来,我在柜子这端还是没量通(心想:是不是现场找错设备了,问了之后,确定没有试错设备),所有就让6根线全部接在屏蔽层上,然后我继续在柜子这边量通断,结果这次有一根线通了,这就是问题了,怪不得所有导线连接,量不通,因为只有一根电线通着呢,然后通知施工检查现场电缆,最后查出就是这个原因,在靠近编码器附近,5根电线均断了。
④假如没有第③点没有发现,则检查编码器是否损坏。